1 頁 (共 1 頁)

請問 水線 N 到 地線 有電壓

文章發表於 : 週三 1月 06, 2016 11:39 am
sailmaio
請教一下
最近 整理與拆解 清潔 排插
排插 品牌 Wonpro 入線端 L 與N 額外加一個600v/224J 電容
回裝後 三用電表 L/ N/ E 絕緣正常 ,插電後
L-E有 55 VAC / N-E 有35VAC
請教各位 這樣O.K.?

Re: 請問 水線 N 到 地線 有電壓

文章發表於 : 週三 2月 17, 2016 3:19 pm
idle_newbie
sailmaio 寫:請教一下
最近 整理與拆解 清潔 排插
排插 品牌 Wonpro 入線端 L 與N 額外加一個600v/224J 電容
回裝後 三用電表 L/ N/ E 絕緣正常 ,插電後
L-E有 55 VAC / N-E 有35VAC
請教各位 這樣O.K.?


比較好奇為什麼要裝這一顆電容 :?:

Re: 請問 水線 N 到 地線 有電壓

文章發表於 : 週日 2月 21, 2016 5:32 pm
C.P.Chou
請問未加上電容前的電壓為何?
L-E =?
N-E =?

Re: 請問 水線 N 到 地線 有電壓

文章發表於 : 週二 3月 08, 2016 10:01 am
lfc555
那是防跳火用的 不用理他
你要從壁插的量一次有沒有差別

Re: 請問 水線 N 到 地線 有電壓

文章發表於 : 週一 3月 14, 2016 8:06 pm
jamyang
sailmaio 寫:請教一下
最近 整理與拆解 清潔 排插
排插 品牌 Wonpro 入線端 L 與N 額外加一個600v/224J 電容
回裝後 三用電表 L/ N/ E 絕緣正常 ,插電後
L-E有 55 VAC / N-E 有35VAC
請教各位 這樣O.K.?


通常SWITCHING POWER在L-N之間接X電容,濾雜訊用,L-E/N-E之間會各裝一顆Y電容,這兩顆Y電容就會造成E上面帶電壓,但其漏電流很小,不影響安全。

所以,若排插、或電源系統上面有插類似上面的電器,而電箱裡E沒有真的接大地,那麼E上面就會有電壓。

以上,有錯的話請改正,感謝!!